云南恒籌樹脂瓦廠

找回密碼
立即注冊


全國統一熱線: 13888890008

快捷導航

版塊導航

資訊中心
行業資訊 建材百科 招商加盟
查看: 1700 | 回復: 0

[圖片新聞] 豪彩官网

[復制鏈接]

1萬

主題

1萬

帖子

3萬

積分

管理員

Rank: 9 Rank: 9 Rank: 9

積分
31940
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2020-5-26 13:19:39 | 只看該作者 回帖獎勵 | 倒序瀏覽 | 閱讀模式
  自2009年開始 研究 桁架鋼筋疊合樓板☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,并 設計 制作了一批構件運往長沙用于樣板房的搭建♀☿☼☀☁☂☄,2010年開始接觸到西偉德固得美(合肥)公司❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,系統學習了德國桁架鋼筋疊合樓板的技術應用特點☈⊙☉℃℉❅,在參編《裝配式混凝土結構技術規程》JGJ1-2014時☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,與國內 專家 進行了多層次的探討⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺。

  近十年來❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,國內的 pc住宅多數使用桁架鋼筋疊合樓板♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,建筑造價普遍高于同類現澆項目㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,且 施工 過程中發現“疊合樓板構件的裂紋存在普遍性”ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,隨著裝配式項目的不斷增多❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,接到大量關于疊合底板裂紋♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃、拼縫構造能否采用分離式設計⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯、PC建筑如何降低造價方面的咨詢❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,特別是消費者和建設ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ、設計☈⊙☉℃℉❅、 施工 웃유ღ♋♂、監理ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ、質監等部門站在不同的角度웃유ღ♋♂,對這些問題有不同的看法☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;。

  1❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰、預制桁架鋼筋疊合樓板的技術原理

  預制桁架鋼筋疊合樓板起源于上世紀60年代的德國❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,采用在預制混凝土疊合底板上預埋三角形鋼筋桁架的方法⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,現場鋪設疊合樓板完成后❣❦❧♡۵,再在底板上澆筑一定厚度的現澆混凝土❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,形成整體受力的疊合樓蓋①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,疊合底板能夠按照單向受力和雙向受力設計❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,經過數十年研究和的實踐⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,其技術性能與同厚度現澆的樓蓋性能基本相當❣❦❧♡۵。

  由于預制疊合底板可以在預制廠批量生產♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,不但生產效率高(合理使用自動化流水線可獲得更高的效率)☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;、產品質量好☾☽❄☃,而且現場施工時可以大量節省腳手架和模板✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,能夠減少樓蓋施工的人工和作業用具♀☿☼☀☁☂☄,降低了勞動強度❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,具有施工速度快❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰、工程造價低的優勢①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,技術已經非常成熟✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,在自動化流水線普及的歐洲地區非常流行웃유ღ♋♂。

  本世紀初㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,萬科集團㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉、寶業西韋德等企業在裝配式建筑中進行了大量的嘗試⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,這一技術也被納入《裝配式混凝土結構技術規程》JGJ1-2014之中⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,并制定了配套的國家 標準 圖集ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,在國內裝配式建筑中成為主流的預制構件之一ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ。

  與我國傳統不帶桁架鋼筋的預制疊合平板相比☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,桁架鋼筋的引入增大了預制構件的剛度⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,在吊裝和施工階段☾☽❄☃,減少了預制疊合底板的變形웃유ღ♋♂,并增大了承受施工荷載的能力✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,支撐間距可以更大⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,簡化了作業工序ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,降低了工人的勞動強度♀☿☼☀☁☂☄,具有一定的技術優勢✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅。

  在技術性能方面♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,斜向的桁架腹桿增大了兩層混凝土之間的結合力ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,在樓板接縫部位的上表面插入拼縫鋼筋時⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,斜腹桿可以鎖住拼縫鋼筋☾☽❄☃,形成垂直于鋼筋的法向應力㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,從而增大了混凝土對拼縫鋼筋的握裹力㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,實現鋼筋間接搭接⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,并能夠形成雙向受力的疊合樓板☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;。在樓蓋承受垂直荷載時⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,桁架的斜腹桿和斜向受壓的混凝土能夠承受兩層混凝土之間的水平分力⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,有利于增強疊合樓板的整體性ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ。



  預制桁架鋼筋疊合樓蓋與傳統現澆樓蓋一樣ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,仍屬于普通鋼筋混凝土(RC)的范疇☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,在受力狀態下也是帶裂縫工作的㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂。眾所周知㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,樓板的承載能力的富余度較大,設計時一般由撓度和裂縫寬度起控制作用✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,德國曾將疊合樓蓋與全現澆樓蓋進行對比㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,對于承載能力和變形性能做了大量的試驗研究ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,證明了只要技術設計得合理ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,即使是密拼板縫的雙向受力疊合樓板❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,與相同厚度的現澆樓板性能基本相當ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,在相同荷載作用下⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,樓板的撓度只增大了5%~7%㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,破壞形式和裂縫寬度基本一致⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,因此可以按照普通現澆雙向板的計算和設計方法♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃。

  隨著國內裝配式建筑的發展⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,使用桁架鋼筋疊合樓板的項目日益增多♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,此類構件技術原理雖然簡單❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,但如果桁架形式和構造方法產生變化✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,會帶來不同的性能和效果㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,很多建設單位❣❦❧♡۵、設計單位❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣、施工單位還是初次接觸ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,對設計❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣、生產❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣、施工的技術和質量要求還處于一知半解的狀態☾☽❄☃,在某些方面仍存在錯誤的認識☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,影響了這一技術的正常推廣應用㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦。

  按照《裝配式混凝土結構技術規程》JGJ1-2014條文規定的理解ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,桁架鋼筋疊合樓板的“分離式接縫”(亦即“密拼板縫”)只能用于單向板的次要受力方向接縫ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,雙向板的設計只能采用“整體式接縫”ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,疊合底板需要四面伸出鋼筋㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,這給裝配式建筑的設計⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾、生產㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦、施工帶來了很大的麻煩㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,到底能否像國外一樣✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,在雙向板中應用“密拼板縫”的構造方式來簡化生產施工ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ?這引起了市場的普遍關心⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,結合國外對此技術數十年的應用經驗和技術研究㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,可以肯定地說:即使是密拼板縫也可以應用于雙向受力樓板的設計❣❦❧♡۵,但是在具體工程應用中還應該注意哪些問題呢❣❦❧♡۵?

  2✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅、國內外預制桁架鋼筋疊合底板應用的技術經濟性差異

  由于資源條件的不同⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,即使是同樣的技術ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,在不同的國度具有不同的經濟性✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴。眾所周知ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,歐洲地區的人工成本很高✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,現澆施工需要在室內外大量搭設腳手架ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,人工和輔助措施消耗很大㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,預制的桁架鋼筋疊合樓板免除了模板工序ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,經濟性優勢明顯❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,且施工現場干凈整潔ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,大量的預制疊合底板在工廠制造♀☿☼☀☁☂☄,基本實現了“工業化”❣❦❧♡۵。隨著國內裝配式建筑越來越多㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,很多預制構件廠都在生產和銷售桁架鋼筋疊合樓板ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,結果發現“裝配式建筑的造價普遍高于同類型現澆結構”❣❦❧♡۵,難道是桁架鋼筋疊合樓板不適合國情ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,還是大家對桁架鋼筋疊合樓板的技術掌握不到位✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅?結合國情進行技術再創新能否找到新的出路ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ?

  我國經濟仍處于發展的初期階段✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,建筑工程造價明顯低于發達國家♀☿☼☀☁☂☄,改革開放后⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤,農村富余的勞動力轉移到城市建設工地❣❦❧♡۵,人工成本相對較低⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤,且混凝土生產配送和泵送技術發展相對成熟♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,造就了建筑施工普遍以現澆為主的局面♀☿☼☀☁☂☄,雖然現場作業人工和輔材消耗量很大❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,但是總體的造價成本并不高✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴;如果采用桁架鋼筋疊合樓板取代現澆樓板時㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,在“等同現澆”思維的指導之下ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,樓板施工成本明顯高于現澆✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴。仔細研究國內的設計和施工過程㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,不難看出與國外的應用產生了明顯的差異✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,主要存在以下不同:

  (1)☾☽❄☃、國內外樓板跨度和厚度的差別造成了技術的差異㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,國外樓板厚度大☾☽❄☃,且充分發揮了鋼筋強度✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,因而經濟性好ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,國內樓板多數為構造配筋⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,經濟性差⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ。

  國外的樓蓋設計中✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,一般樓板的跨度較大ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,厚度多數為150~200mm⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,預制底板大量采用50mm厚度웃유ღ♋♂,不但解決了現場支模的問題ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,而且現場澆筑的混凝土厚度在100mm以上㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,因此樓板的整體剛度較好⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,即使是需要在桁架鋼筋下進行水電管線的預留預埋웃유ღ♋♂,也有足夠的空間⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,并且鋼筋按照受力計算配置✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,充分發揮了強度☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;。而國內項目的樓板設計厚度普遍小于國外⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,在小開間的住宅樓中웃유ღ♋♂,一般為100~120mm厚度ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,鋼筋直徑較小♀☿☼☀☁☂☄,很多時候是構造配筋❣❦❧♡۵,沒有充分發揮鋼筋強度ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,并且在JGJ1-2014和標準圖集 《桁架鋼筋混凝土疊合板(60mm厚底板)》(15G366-1)中✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,都要求預制底板厚度不宜小于60mm❣❦❧♡۵,在樓板較薄的情況下ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,剩余的現澆層厚度只有40~60mm❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,遠小于國外的現澆厚度✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,桁架下的剩余空間只有20~40mmⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,再加上制造誤差的影響✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,難以滿足水電管線預埋的需求㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,給現場施工帶來了很大的麻煩✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,甚至不如現澆樓板施工方便ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ。

  為了滿足預留預埋的要求ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,預制疊合樓蓋總厚度一般要比現澆的項目加厚20~30mm♀☿☼☀☁☂☄,這就帶來了另一個問題:樓面的恒荷載比同類現澆項目就增加了50~75KG/m2✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅。樓體自重的增加進一步帶來了梁ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ、板♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃、墻㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂、柱和基礎費用的上升ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,據測算❣❦❧♡۵,以一個使用20萬平米預制疊合底板的項目為例ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,樓體自重會增加10000噸以上㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,相當于多用了4000立方米鋼筋混凝土ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,按照預制構件價格3000元/m3估算❣❦❧♡۵,每平米增加的 材料 費為60~90元㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,這是目前國內裝配式建筑在“等同現澆”技術路線下⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,建筑造價“不降反升”的重要原因之一❣❦❧♡۵。

  (2)☈⊙☉℃℉❅、桁架疊合底板的拼縫形式存在差異✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,帶來了生產施工的困難增加了成本♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃。

  國外的樓蓋設計一般采用大跨度✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅、大空間①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,并且多數把底板設計成單向受力❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,桁架鋼筋疊合樓板一般不采用“四面出筋”的形式✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,疊合樓板可以采用密拼板縫❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,通過構造設計使得拼縫鋼筋可以傳遞水平拉力ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,簡化了構件生產工藝❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,便于施工安裝☈⊙☉℃℉❅;而國內 設計師 錯誤地把“等同現澆”理解成“等于現澆”☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,在跨度較小和樓板較薄的情況下♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,仍要設計成雙向板㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,疊合樓板被設計成“四面出筋”♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,增加了構件生產時脫模困難웃유ღ♋♂,并且施工時需要在現澆拼縫部位支設模板ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,使得支撐橫梁變短ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,加大了施工難度⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,不但施工效率低㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,而且成本大幅度提升☾☽❄☃,作業用具和人工成本增加了一倍以上♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃。


  (3)ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ、國內的桁架鋼筋疊合樓板長度太短♀☿☼☀☁☂☄,相同面積的情況下❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,比國外增加了生產和吊裝成本✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥。

  按照裝配式建筑的技術經濟性規律❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,同樣體積的混凝土構件❣❦❧♡۵,劃分的構件數量越多웃유ღ♋♂,成本越高✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,構件數量越少ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,價格越便宜✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥。疊合樓板的運輸受到寬度的限制✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,國內外的桁架鋼筋疊合底板寬度都在2.4~3米ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,由于國外普遍采用大跨度樓板❣❦❧♡۵,因此疊合樓板多數在6米以上♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,構件廠的模臺長度在10~14米⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯;而國內住宅的開間普遍在4米以內⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤,疊合樓板的長度只有3~4米①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,同樣面積的樓板⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,國內的構件數量增加了50%左右❣❦❧♡۵,生產和吊裝次數的增加導致人工成本提高了一半♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,同時降低了施工速度會引起間接成本的增加㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉。

  清楚了國內外的桁架鋼筋疊合樓板技術經濟性差別ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,就需要對這一技術進行再認識❣❦❧♡۵,結合國情進行再創新☈⊙☉℃℉❅,進一步改善PC建筑的經濟性㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,以下是本人對桁架鋼筋疊合樓板的一些思考和研究⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤,與廣大工程界的朋友探討✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴。

  3♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃、對預制桁架鋼筋疊合樓板技術的再認識

  (1)웃유ღ♋♂、國內的預制桁架鋼筋疊合底板厚度到底應該做多厚為宜✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅?

  按照國內的規范和標準❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,普遍要求“預制疊合底板的厚度不宜小于60mm”✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,這一要求是否合理♀☿☼☀☁☂☄?很多專家學者擔心疊合板太薄容易開裂㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,本人曾提出“桁架鋼筋疊合樓板有別于傳統的預制疊合平板ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,底板的厚度并不是越厚越好”的觀點웃유ღ♋♂,主要是考慮到以下因素:

  (1 桁架鋼筋有利于增大疊合板的空間剛度㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,減少運輸和吊裝施工期間的撓度變形⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ。

  (2  桁架鋼筋疊合板與預制疊合平板在起吊和施工期間的受力形式不同❣❦❧♡۵,承載能力大于預制疊合平板㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂。加厚底板對于提高承載力的幫助不大㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,反而會增大荷載✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,在起吊時更加不利♀☿☼☀☁☂☄。

  (3  疊合底板的防滲漏能力有限㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,樓蓋的防滲漏性能主要取決于現澆疊合層的質量ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,加厚底板于事無補ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ。疊合底板在溫度應力和干縮效應作用下✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,會產生細小的裂紋①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,在疊合層澆筑后❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,會把裂紋縫隙填充密實⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,自行愈合后不影響樓板的受力和防滲漏性能⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾。

JGJ1-2014 的6.6.2條規定“疊合板的預制板厚度不宜小于60mm㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,后澆混凝土疊合層厚度不應小于60mm”✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,我本人對此條規定持有保留意見⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺。疊合板的鋼筋直徑一般為10mm⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,雙向厚度為20mm⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,按照《混凝土結構設計規范》GB 50010-2010第8.2.2條之第2款規定“采用工廠化生產的預制構件”“當有充分依據并采取下列措施時ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,可適當減小混凝土保護層的厚度ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ。”上下保護層厚度可以取10mm㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,最小厚度應該是40mm㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,考慮到構件的允許制作誤差5mm☾☽❄☃,因此疊合底板的最小厚度應該不小于45mm☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,比較符合國情✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,同時需要采取措施保證板縫的接縫質量웃유ღ♋♂,以及防止拼縫鋼筋銹蝕❣❦❧♡۵。

  (2)♀☿☼☀☁☂☄、密拼板縫和開縫吊模兩種構造設計相比㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,有哪些優缺利弊❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣?

  當一個房間的疊合樓板需要多塊疊合底板拼接時㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,JGJ1-2014的6.6.3條對于疊合樓蓋的預制底板拼縫給出了“分離式接縫”和“整體式接縫”兩種做法❣❦❧♡۵,按照對該條文的理解㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,“分離式接縫”也就是“密拼板縫”只能適用于單向板的側邊接縫⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,不能應用于雙向板設計ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,不適用于“長寬比不大于3的四邊支承樓板”웃유ღ♋♂,我認為此條規定值得商榷⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾。特別是圖6.6.4和圖6.6.5中ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,疊合板上均未明確桁架鋼筋在板邊的位置關系⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,所示意的“附加鋼筋4”不能傳遞應力❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,起不到任何作用♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃。




  在JGJ1-2014的6.6.6條中要求“雙向疊合板板側的整體式接縫宜設置在疊合板的次要受力方向上且宜避開最大彎矩截面❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰。接縫可采用后澆帶形式①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,并應符合下列規定”㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,在實際工程中ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,多數房間均由兩塊板組成ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,因此接縫位置很難避開次要受力方向上最大彎矩截面處✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,如果按照此條規定❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,多數工程都很難設計成雙向疊合樓蓋웃유ღ♋♂,而國內開發商非常關注建筑的成本①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,一般都會追求做成雙向板✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,這就產生了新的矛盾㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,甚至不得不把兩塊疊合板劃分為更小的三塊♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,以滿足“次要受力方向上且宜避開最大彎矩截面”的要求☾☽❄☃,標準編制時☈⊙☉℃℉❅,對于實際應用中所會遇到的困難明顯考慮不足✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥。


圖6.6.6所示的“整體式接縫構造”做法ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,施工難度很大


  “整體式接縫構造”由于縫隙過大①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,往往需要支模施工㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,疊合樓板一般采用頂撐加橫梁作為臨時的調平措施ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,疊合板底與橫梁上表面緊密貼合ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,沒有空隙ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,為了滿足接縫部位支設模板的需要❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,只能切斷橫梁✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,模板兩側的橫梁就難以保證水平ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,這就給現場施工帶來了極大的難度ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,也無法保證施工質量☾☽❄☃,本人通過大量的現場調查發現☈⊙☉℃℉❅,多數裝配式項目受此問題的困擾❣❦❧♡۵。



  上面的照片中❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,一個客廳由3塊疊合樓板組成ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,采用整體式拼縫⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,每塊疊合板下布置了6根支撐♀☿☼☀☁☂☄,每個拼縫下需要布置3根支撐⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,總共有24根支撐ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ、9根短節的木方梁㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,要保證模板和疊合板底平齊還需要大量的工作ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,這些操作其實都是很困難的웃유ღ♋♂;如果采用3塊疊合樓板密拼的方式☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,只需要9根頂撐和3根長的木方梁①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,并且取消掉拼縫模板ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,可以節省50%的現場施工用具和工作量✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,大大降低施工成本✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴。

  我時常在想“德國人為什么要發明桁架疊合樓板⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤?難道不是為了提高質量和施工方便而是為了更加麻煩⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓?”①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,是否澳尼斯人娱乐官方网址的技術方法出了問題♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃?采用四面出筋的“整體式接縫構造”拼縫做法ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,不但構件生產困難♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃、施工困難⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,而且還難以保證質量⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,大量工程的拼縫部位由于表面不平整✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,往往需要二次打磨⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,操作難度很大ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,在無形中大大增加了施工成本❣❦❧♡۵,到底應該怎樣進行改良☈⊙☉℃℉❅?



  其實在國外⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,桁架鋼筋疊合樓板多數是采用“密拼板縫”❣❦❧♡۵,也就是規范上的“分離式拼縫”⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,但是JGJ1-2014規定該方法只能用于單向板❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,由于國內工程追求雙向受力樓板①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,就不得不拋棄這一施工簡便的方法㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,同時對這方面的研究也就相對較少ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ。本人結合國外密拼板縫做法的研究資料㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,對國內相對較薄的疊合樓板進行了優化設計①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,在不增加樓板總厚度的前提下✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,只要對疊合樓板的設計稍作變動✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,采用兩側不出筋的密拼板縫型式☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,同樣可以實現雙向受力ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,已經在多個工程進行了應用✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,取得了良好的施工效果☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;。改進后的方案如下圖:



  3㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦、預制桁架鋼筋疊合底板安裝前出現裂紋❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,能否繼續使用⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ?

  如果預制桁架疊合樓板出現裂紋☾☽❄☃,是否就一定需要報廢☈⊙☉℃℉❅?這是施工現場普遍關心的問題⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯。

  預制桁架鋼筋疊合樓板只是疊合樓蓋的半成品㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,預制的底板在施工過程中只需要承受自重和施工荷載☾☽❄☃,并且把荷載作用傳遞給下部的支撐☈⊙☉℃℉❅,現澆完成形成整體的樓蓋后♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,其正常使用狀態下的承載能力ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ、變形控制等性能都必須滿足規范和設計的要求㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,因此按照《混凝土結構驗收規范》GB50204-2015的規定♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,疊合樓板是不需要做結構性能檢測的☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,在JGJ1-2014和GB50204-2015都只對疊合樓板提出了外形尺寸偏差的檢驗要求☈⊙☉℃℉❅,對于構件的質量缺陷中⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,并沒有規定撓度變形和裂縫寬度的要求⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤,只對持久狀態的裂縫寬度進行驗算㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,這是因為預制疊合構件只是中間半成品♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,這樣規定是比較合理的㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂。

  從國內多數施工現場疊合樓板的裂紋情況看⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,裂紋(注意是“裂紋”而不是“裂縫”)多呈現不規則形狀✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,類似于“龜裂”ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,這種裂紋的分布特點是多數靠近在鋼筋位置(鋼筋和混凝土在溫差變化下☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,存在細微的伸縮差⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,應力和應變集中導致開裂)ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,且板塊中間多✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,四周相對較少♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,這類裂紋主要是由于混凝土干縮和溫度漲縮造成的✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,一般分布較廣且紋路很細❣❦❧♡۵,在干燥狀態難以辨認ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,但在淋水狀態下會形成滲水♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,在板底很容易觀察到❣❦❧♡۵。

  以下是本人2010年所做的裝配式建筑的試驗樣板房施工過程照片❣❦❧♡۵,樓面和屋面的疊合樓板均采用密拼板縫型式⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,過程中才發現大部分預制疊合底板存在裂紋✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,施工后對試驗樣板進行了長期觀察✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴。


  從以上照片可以看出⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤,10mm的拼縫部位在施工前明顯透光✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,施工過程也會有水泥砂漿滲漏✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,但是施工完成后拼縫已經基本密實♀☿☼☀☁☂☄,疊合底板裂紋已經滲水顯露⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾。

  該部位為屋面板ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,樓板上表面未作防水處理并自然暴露☈⊙☉℃℉❅,經過18個月的觀察ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,未見任何滲漏♀☿☼☀☁☂☄。經過分析發現:對于疊合樓蓋☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,在現澆層混凝土澆筑施工過程中ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,濕混凝土的水泥漿可以滲入預制疊合底板的裂紋中☈⊙☉℃℉❅,不斷地填充裂紋縫隙✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,直至填滿為止⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,如果施工過程中在板底進行觀察☈⊙☉℃℉❅,可以發現裂紋的滲水逐漸成渾濁的乳白色♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,甚至出現水泥的灰色✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,在混凝土初凝后才基本停止滲漏⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,此時混凝土漿液開始在裂紋中不斷結晶硬化☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,填補了所有的空隙ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,使得裂紋自行愈合☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;。在混凝土完全硬化后ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,樓板下表面裂紋處甚至可以清晰看到漿液的結晶體(一般呈灰白色)ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,混凝土裂縫的出現自愈合的現象❣❦❧♡۵,裂縫愈合后的混凝土不影響承載能力⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤,且抗滲性能方面優于全厚度整澆的樓板㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,從長期使用情況看ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,后期開裂的風險大大降低❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,主要是由于預制底板的徐變已經完成㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,縫隙中的結晶體密度較高✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,因此這類的裂紋為無害縫隙♀☿☼☀☁☂☄,不會影響樓板的性能⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺。

  如果疊合樓板的板面和板底同時出現可辨識的較長裂縫㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,往往是由于吊點設計不合理ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,或者儲存ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ、運輸ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ、吊裝過程的損傷引起⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤,此時應對裂縫情況進行分析評估⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,采取相應的措施后方可繼續施工和使用㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂。比如采取加密板下頂撐縮短支撐間距ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ、并且在裂縫部位增加一層鋼筋網片(相當于密拼板縫的拼縫鋼筋作用ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,一般按設計配筋的110%截面✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,且長度大于2倍錨固長度)的加固方法❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,以保證疊合后的樓蓋在性能上不低于原設計要求㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂。

  當疊合板的裂縫出現上下裂通的規則通縫웃유ღ♋♂,裂縫寬度大于0.5mm♀☿☼☀☁☂☄,且桁架筋上弦桿出現明顯的壓曲變形時ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,應該進行報廢㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂。在施工過程中經過淋水顯現的細小裂紋⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,不會影響工程質量⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤,在 涂料 粉刷后也不影響正常使用✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥。

  (4)✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅、加厚預制桁架鋼筋疊合底板的厚能否起到防止裂紋的作用㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂?

  按照國內的規范和標準♀☿☼☀☁☂☄,普遍要求“預制疊合底板的厚度不宜小于60mm”✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,這一要求是否合理☾☽❄☃?在《裝配式混凝土結構技術規程》JGJ1-2014的編制過程中⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,本人曾提出疊合底板的厚度并“不是越厚越好”的觀點㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉。

  一種觀點認為:為了防止疊合樓板在運輸⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾、吊裝以及承受施工荷載過程中㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,疊合樓板應該厚一點有利于防裂☾☽❄☃,因此才出現了“疊合樓板的底板厚度不宜小于60mm”的規定☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,由于國內建設體制的影響☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,多數人把“不宜”理解成“不應”而不敢突破☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,就造成了國內小跨度的疊合樓板厚度都不小于60mm❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,而歐洲的大跨度疊合樓板大量采用50mm厚度的怪現象ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ。那么㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,底板加厚否真的有利于疊合樓板防開裂❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣?

  在溫差作用下ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,鋼筋混凝土會出現熱脹冷縮⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,在相同的溫差和伸縮變形下⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,混凝土中的溫度應力基本相同⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,構件的截面和剛度越大則產生的伸縮力越大☈⊙☉℃℉❅,反之則伸縮力越小ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,伸縮力轉換為混凝土和鋼筋的拉壓力ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,當拉應力超過混凝土抗拉能力時♀☿☼☀☁☂☄,混凝土就會開裂♀☿☼☀☁☂☄。當疊合底板配筋不變時☾☽❄☃,如果混凝土底板越厚❣❦❧♡۵,溫差引起的混凝土應力越大♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,因此更加容易開裂產生裂紋웃유ღ♋♂。

  疊合樓板在硬化成型后⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,在儲存☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;、運輸✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅、吊裝過程中⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,一般是按照簡支狀態受力♀☿☼☀☁☂☄,其變形主要由桁架的剛度和構件自重決定㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,在桁架高度不變的情況下ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,增加底板混凝土厚度并不能減小撓度和裂縫ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,反而會加大變形㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,因此疊合板應該越薄越好(預應力帶肋疊合樓板的底板厚度只有35mm左右ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,由于預應力的存在⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,底板一般不會開裂)㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉。

  在能夠保證疊合樓板鋼筋保護層厚度的前提下☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,盡量減薄疊合樓板♀☿☼☀☁☂☄,增加現澆混凝土厚度ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,可以降低構件成本㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦、方便現場水電管線安裝⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,有利于提高樓蓋質量㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,節約工程造價ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,因此ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,在板底配筋設計不變的前提下⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,加大底板厚度有害無益ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ。

  4 ❣❦❧♡۵、雙向板預制疊合樓蓋設計和施工的技術要點

  通過前面的討論☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,澳尼斯人娱乐官方网址認識到采用在疊合樓板上部進行倒角⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,能夠加厚拼縫部位的局部現澆層厚度①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,在桁架鋼筋的約束下☾☽❄☃,可以使拼縫鋼筋與底板受力筋實現間接搭接☾☽❄☃,并傳遞軸向拉壓應力㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,實現雙向板的密拼板縫☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,能夠減薄板厚⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ、簡化生產施工⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,綜合降低造價成本♀☿☼☀☁☂☄。根據雙向樓板的受力特點ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,在具體的設計❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣、施工過程中還需要掌握以下要點:

  (1)ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ、疊合樓板上下均需要做倒角ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,側邊可以不伸出鋼筋✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,上倒角不小于20*60⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,用于增加接縫剛度和防止鋼筋銹蝕㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂;下倒角10*10㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,拼縫寬度10mm用于調節誤差ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ。

  (2)ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ、拼縫處現澆混凝土的厚度應該大于樓板總厚度的2/3❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,樓板在拼縫部位的剩余剛度應不小于總厚度的30%ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,可以按照雙向板受力設計⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾。

  (3)ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ、施工時✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,應保證拼縫部位左右疊合板底面平齊✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,誤差不大于3mmⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ。

  (4)❣❦❧♡۵、拼縫鋼筋數量按照不小于板底受力筋截面積的110%⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,并附加兩根?6的通長分布鋼筋⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺。

  (5)ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ、拼縫鋼筋穿過桁架鋼筋后應滿足搭接長度☾☽❄☃。

  5 ⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓、 如何減少預制疊合底板裂紋的產生☈⊙☉℃℉❅?

  非預應力的預制桁架鋼筋疊合樓板的裂縫主要是由于干縮和溫度變化✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,以及儲存⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ、運輸✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥、吊裝不當引起ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,因此應該從如下方面治理:

  (1)ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ、加強養護♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃。構件脫模后㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,無論是否達到設計強度⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,在堆場應該灑水養護不小于7天❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,防止混凝土過早失水干縮產生裂紋✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴。

  (2)✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅、適當的遮蔭減小溫差웃유ღ♋♂。有條件應該盡量在室內儲放構件❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,在室外儲存碼放時☾☽❄☃,最上層應該采取遮陰措施ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,防止溫差過大產生裂紋❣❦❧♡۵。

  (3)㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉、構件按照設計的吊點位置進行碼放ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ。構件吊點應該有明顯標識ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,碼放的支點應該與設計的吊點位置相對應ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,且上下各層的支點應該對齊☾☽❄☃,防止次應力過大開裂損壞⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤。

  (4)⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ、運輸時☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,應該綁扎牢靠✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,防止顛簸損壞⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ。

  (5)⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯、安裝時✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,嚴格按照吊點位置❣❦❧♡۵,現場頂撐間距應符合規范和設計要求✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,安裝時應采用手動葫蘆緩慢下落ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ。

   (6)✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅、現澆混凝土前⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,應該充分淋水陰濕ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,防止現澆混凝土在結合面快速失水웃유ღ♋♂,導致水泥漿不能填充裂紋✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,無法形成自愈合㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,要在表面無積水的情況下澆筑混凝土ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,以保證配合比的準確❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣。

  結論

  (1)⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓、只要對桁架鋼筋疊合樓板的構件設計稍作改進㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,上部側邊做出倒角ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,保證拼縫處現澆混凝土厚度大于樓板總厚度的2/3♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,在較薄板厚的情況下㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,可以采用密拼板縫的方式實現雙向板⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯。

  (2)⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺、拼縫兩側板厚范圍內布置桁架鋼筋ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,拼縫鋼筋穿過第一排桁架的長度滿足一定要求✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,可以使拼縫鋼筋與受力鋼筋實現間接搭接傳遞拉應力✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥。

  (3)㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦、采用密拼板縫的方式進行雙向疊合樓蓋設計⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,疊合樓板不需要伸出鋼筋⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,可以大幅度節省構件生產和安裝成本✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,能夠施工費用降低50%左右♀☿☼☀☁☂☄,并加快施工進度✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥。

  (4)❣❦❧♡۵、密拼板縫宜采用下部倒角⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤,并采用聚合物防裂砂漿分兩次勾縫和找平☾☽❄☃,以方便調節施工誤差和防止板底開裂⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓。

  (5)☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;、預制疊合底板在淋水后出現裂紋滲水現象㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,不影響正常使用ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,在采取閉水試驗合格的情況下ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,可以正常驗收⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺。如果閉水試驗不合格㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,應該在上表面采取防水措施ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ。

發表回復

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

廣播臺

精彩推薦

返回頂部 快速回復 上一主題 下一主題 返回列表 找客服 手機訪問
在線客服
售前咨詢
138-8876-8902 售后支持
138-8889-0008

微信掃一掃⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,獲取最新產品報價
    手機二維碼掃描

| Archiver | 手機版 | 小黑屋 | 云南恒籌樹脂瓦廠 ( 滇ICP備15008275號-8 )

GMT+8, 2023-9-9 14:40 , Processed in 0.122284 second(s), 28 queries .

快速回復 返回頂部 返回列表